Добрый день!
Является ли обслуживание аккумуляторной батареи газоопасной работой? По мнению наших инспекторов по охране труда, является. Со всеми вытекающими последствиями, как-то - аттестация по газовым правилам для электромонтеров и т.д.
с2н5он
что подразумевается под словом обслуживание?
о каких АКБ речь? автомобильные - ничего не нужно
пысы: ОТ на какие правила ссылается, обосновывая свои хотелки?
Гость_Гость_Алексей_*_*
Батарея кислотная, элементы СК-20. Ссылок на нормативные док-ты нет, есть только непреложная истина - выделяется водород, значит - газоопасно. Ссылки на ПУЭ 4.4.2 "Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными. " не действуют.
Roman D
Мы уже все СК поменяли на герметичные или с рекомбинацией.
Гость_Алексей_*_*
Богато живете!.. А куды крестьянину податься, укоторого до сих пор СК?
Пысы. Ссылка на нормативные док-ты появилась. Пункт 10.7 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. Креативный народ манагеры. Четко видят место АКБ в ряду систем газораспределения и газопотребления.
ORGANIZM®
Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_* @ 11.1.2014, 9:34) *
Батарея кислотная, элементы СК-20. Ссылок на нормативные док-ты нет, есть только непреложная истина - выделяется водород, значит - газоопасно. Ссылки на ПУЭ 4.4.2 "Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными. " не действуют.
Водород - взрывоопасный газ. Он выделяется всегда в период работы свинцовой АКБ. Не только в момент формовки. Отсюда ряд требований к помещению, в частности к его вентиляции. Кроме того, в ПУЭ идет речь о "нормальной эксплуатации". Вы в курсе, что бывают "ненормальные"? К примеру замыкание элементов (банок) в следствии изменения геометрической формы пластин или в случаях нарушения газоотвода банок...... Взрываются на "ура" аккумуляторы. Есть такой опыт.
с2н5он
Цитата(Гость_Алексей_*_* @ 11.1.2014, 11:38) *
Пункт 10.7 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.

И где там про АКБ? Да и вообще пусть найдут в п. 1.1.4. про АКБ
Гость_Алексей_*_*
что и требовалось доказать. Мы п.1.1.4 тоже внимательно изучали. Сплошные трубопроводы и системы, и никаких АКБ
Roman D
Цитата(ORGANIZM® @ 11.1.2014, 9:44) *
Взрываются на "ура" аккумуляторы. Есть такой опыт.

Если не затруднит, примеры скиньте на аккумуляторы открытого типа. А то мне только мобильники попадаются.
Ixtim
Цитата(ORGANIZM® @ 11.1.2014, 10:44) *
Водород - взрывоопасный газ. Взрываются на "ура" аккумуляторы. Есть такой опыт.

Чтобы взрыв произошел, очень сильно надо постараться... Похоже на бред ретивых менеджеров от охраны труда...
uvk2
Цитата
аттестация по газовым правилам для электромонтеров и т.д.
А такие правила есть? Или менеджеры нарисуют?
Roman D
Вот интересно, откуда водород берётся? Из воды ведь? Ну, и на сколько миллиметров падает уровень электролита в батарее за год? Из них испаряется - столько-то, разлагается на кислород и водород - столько-то. Кто циферки выложит? Те самые эффективные манагеры?

Короче, чушь свинячья - взрыв аккумулятора открытого типа.
uvk2
Если только в закрытом помещении соберется.
ORGANIZM®
Цитата(uvk2 @ 12.1.2014, 23:08) *
Если только в закрытом помещении соберется.

Именно так. В закрытых подвальных помещениях размещались ранее аккумуляторные батареи открытого типа, каждая банка которой имела объем около 100 литров. Банок таких в подвале той же АТС было дохрена. В моем случае - 4 батареи по 24 банки (если кому интересно, пусть сам электролит в тонны и литры переведет). Если принудительная вентиляция не включалась, согласно требований инструкции (например в выходные дни), то в понедельник открыть дверь в аккумуляторную было невозможно из-за паров. Чем старше аккумуляторы, тем активнее они кипят при заряде. Ну а, поскольку батарея находится в буферном режиме, то это кипение происходит практически постоянно. Поэтому достаточно искры, чтобы произошел взрыв. Я не собираюсь здесь убеждать недоверчивых граждан. Писал для умных.
Roman D, уровень падает в таких батареях не миллиметрами, а литрами. Каждую неделю, согласно графика аккумуляторщик осуществлял долив. Не могу сейчас сказать точно, сколько именно литров но то, что это были десятки, а не единицы - это точно. О взрыве аккумуляторных помещений, происходивших периодически на предприятии связи ( в краевых масштабах) доводили обычно на инструктажах. У меня взрывались только закрытые аккумуляторы (стартерные), установленные для увеличения емкости на бесперебойник серверной. IT-шники сами себе поставили эти АКБ и засунули их в металлический сейф. В сейфе и рвануло.
Ixtim, чтобы что-то взорвалось случайно, стараться обычно не надо. Оно само происходит, как правило. Это с плановыми взрывами необходима сноровка. Вентиляция должна быть в аккумуляторной? Требования к аккумуляторным помещениям читали? http://base.garant.ru/12129664/18/ или http://www.colan.ru/support/pue/pue44.php?page=1 Так какого хрена дискутировать? Рванет - не рванет..... На "Я так думаю" опираться?
По поводу вопроса ТС. Какого-то специального ГАЗОВОГО образования электромонтеру не нужно, но о том, что концентрация паров кислоты может привести к взрыву - знать обязательно.
Олега
Цитата(ORGANIZM® @ 13.1.2014, 8:00) *
.. знать обязательно.

Знать и при этом ничего не исполнять? или какие-то обязанности есть?
Вентиляция в этих помещениях наверное предусматривается.
ORGANIZM®
Да, разумеется предусматривается вентиляция. И естественная и принудительная. И в помещение нельзя входить сразу, без предварительной вентиляции. К аккумуляторам и аккумуляторным требований - вагон. И к обслуживающему персоналу не меньше. Но эти требования нигде не позиционируются, как "газовые".
uvk2
Да вот автору и навязывают знание каких-то правил "газораспределения". icon_eek.gif Хотя в ПУЭ кажется изложены требования к аккумуляторным установкам. И этого достаточно. Всё остальное бред в летнюю ночь.

Цитата
концентрация паров кислоты может привести к взрыву
Вот с этим не согласен. Взрывается не кислота, а водород в смеси с кислородом, которые выделяются при электролизе воды.
ORGANIZM®
Цитата(uvk2 @ 13.1.2014, 14:26) *
Вот с этим не согласен.
А с чем именно, коллега не согласны? С тем, что в парах кислоты содержится водород? Или с увеличением концентрации паров количество свободного водорода не увеличивается? icon_wink.gif)))))) Или вы имели в виду, что паров кислот не существует, а существует только водород.......или водород существует, но какие это нахрен пары, когда это ж водород?icon_wink.gif))))
Предлагаю как-то урегулировать назревающий конфликт и признать фактом, что в парах серной, соляной и других кислот содержится водород....а уж каким способом он выделяется....дело третье....хотя в нашем случае....под воздействием электрического тока - водороду грех не появитьсяicon_wink.gif
"Выделение горючего газа при взаимодействии кислот и металлов наблюдали в XVI и XVII веках на заре становления химии как науки. Прямо указывал на выделение его и Михаил Васильевич Ломоносов, но уже определённо сознавая, что это не флогистон. Английский физик и химик Генри Кавендиш в 1766 году исследовал этот газ и назвал его «горючим воздухом». При сжигании «горючий воздух» давал воду, но приверженность Кавендиша теории флогистона помешала ему сделать правильные выводы. Французский химик Антуан Лавуазье совместно с инженером Ж. Менье, используя специальные газометры, в 1783 г. осуществил синтез воды, а затем и её анализ, разложив водяной пар раскалённым железом. Таким образом, он установил, что «горючий воздух» входит в состав воды и может быть из неё получен." (с) Википедия
Вот видите? Люди из воды умудрялись получить. То пальцем в стакане поболтают.....понюхают....не, не то..... А то и саблей каленой над самоваром маханут.....И только гораздо позже поняли, что децкие забавы это - шашкой махать.... когда в углу сиротливо стоит бутыль концентрированной кислоты и аккумуляторicon_wink.gif)))))))
uvk2
Цитата
в парах кислоты содержится водород?
Вот тут извините, котлеты отдельно, тараканы отдельно. Вы машину водите? Аккумулятор когда выкипает - что из него выкипает и что вы в него добавляете? Разве кислоту? Если бы из него выделялась кислота, под капотом быстренько все бы сгнило. Значится все-таки вода? А пары воды как могут быть в смеси с водородом - одна жидкость, другая газ, самый легкий из всех? Они существуют независимо друг от друга. Плюс к тому выделяется ещё и кислород, который в смеси с водородом образуют субстанцию под названием "гремучий газ", которая и взрывается с большой разрушительной силой. А не пары серной кислоты. А в остальном благодарю за экскурс в историю химии, и уж пожалуйста, никаких конфликтов. Это просто научный или около него спор.
Ixtim
ORGANIZM®, много слов написано... Вот о том и речь, чтобы устроить аварию - надо сильно постараться... Надо убить вентиляцию, надо разместить батареи в совершенно случайных помещениях, посоветовавшись предварительно с самым тупым топ-менеджером, надо подключить их к "укандошеным" выпрямителям (ну чтоб газили как надо), надо набрать в монтеры-аккумуляторщики фееричных идиотов (обязательно курящих бухариков)... И вот тогда успех неминуем... но сколько надо приложить старания! icon_wink.gif
Судя по вашим рассуждениям про водород, вы или диванный теоретик или тролль...
сергей_абрамов
В своё время в моём хозяйстве было аккумуляторное хозяйство, аварийное освещение,36 вольт, состояло из трёх помещений, щитовой, аккумуляторной,/смонтировано было 28 банок/ и рабочего места аккумуляторщика. Вытяжной вентилятор был смонтирован в общей .вент.камере, так что фактически четыре помещения. Отдельный человеке состоял в штате, несколько инструкций . по эксплуатации батарей, по зарядке батарей, по обслуживанию, по оказанию медицинской помощи при попадание агрессивных жидкостей на кожный покров. и т.д и т.п. Но под газоопасные работы не попадало не помещение ни работы.
Удачи.
Roman D
Имел счастье наблюдать с десяток подстанций с оперативным напряжением 110 и включения 150 В. От СК-6 до СК-12. В буферном режиме. Несмотря на срок службы лет по двадцать и более, литрами они не выкипали; были расположены в специально оборудованных помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией. Персонал перед входом в аккумуляторное помещение заранее включал вентиляцию. Напряжение поддерживалось на том уровне, когда при нормальной плотности электролита заряжный ток был минимальным и только компенсировал саморазряд. (ВУТы на телефонной станции позволяют это сделать, удерживая напряжение в пределах одного процента).
Ни одного случая взрыва за весь период эксплуатации не было.

Теперь мы перешли почти везде на герметичные аккумуляторы или с рекомбинацией.

Конечно, когда батарея эксплуатируется неправильно; когда напряжение заряда повышено, когда снижение напряжения из-за неисправных банок компенсируется подъёмом напряжения; когда пульсации зашкаливают - тогда она будет кипеть без меры.

На дизельных подводных лодках как-то удается не взлетать на воздух? Обслуживать и эксплуатировать надо правильно.
uvk2
Цитата(сергей_абрамов @ 13.1.2014, 18:05) *
В своё время в моём хозяйстве было аккумуляторное хозяйство, аварийное освещение,36 вольт,

Было? А теперь не стало или стало другим? Поручили мне обмозговать варианты устройства аварийного освещения в котельной, может есть что-то более современное, чем куча аккумуляторных банок?
Roman D
Цитата(uvk2 @ 13.1.2014, 21:38) *
может есть что-то более современное, чем куча аккумуляторных банок?

Паровой котёл, имени Дж. Уатта.
Сергей ДД
Случайно попалось, из инструкции по обслуживаниюАКБ. Может поможет.
1. Нормативные ссылки.
В этой инструкции есть ссылки на такие нормативные документы:
ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.010—76 ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.4.021—75 СБТ Системы вентиляционные. Общие требования;
ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности;
ГОСТ 667—73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия;
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия;
ГОСТ 26881—86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия
uvk2
Цитата
Паровой котёл, имени Дж. Уатта.
Плохо светит, греет только.
Roman D
Цитата(uvk2 @ 13.1.2014, 22:14) *
Плохо светит, греет только.

Уатт, собака, до электричества не додумался... Тоже мне, изобретатель! Не зря его Ваттом обозвали.
ORGANIZM®
Цитата(uvk2 @ 13.1.2014, 17:17) *
Вы машину водите? Аккумулятор когда выкипает - что из него выкипает и что вы в него добавляете?.
Вожу. И машину вожу и аккумуляторами занимался, начиная с обслуживания батарей, выпрямителей типа ВУК в армии, затем по профилю работы - 20 лет обслуживал 28 объектов связи и обеспечивал гарантированное питание на них, где основой являлись ранее как раз свинцово-кислотные батареи. Вы оспариваете что именно? Неправильность названия озвученного мной явления? Так я не пишу диссертацию по теме испарений электролита и потому обозначил процесс испарения воды из раствора серной кислоты - кислотными парами. Вы хотите "околонаучно" разобрать сам процесс? Лучше к химикам, в таком случае. Это они около науки, а я всю жизнь около аккумуляторов.....Могу лишь со своей стороны добавить, что в результате испарения воды из раствора кислоты, каким-то чудом образовываются пары сернистого ангидрида, которые, соединяясь с парами воздуха, образуют кислотный туман. Непонятно, откуда берется ангидрид.. сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин), сурмилистый водород (стибин), хлористый водород..хотя вроде в аккумуляторе только вода, кислота да пластины......Видимо на заводе его туда кладут, чтоб жизнь медом не казалась.... Рубашку аккумуляторщика видели после работ по доливу воды? Не в курсе, от чего расползлась на следующее утро? Водород? Кислород? Машину вожу и понимаю, что все б давно сгнило, если б испарялась не вода.....но спускаюсь в аккумуляторную, вижу облезшие, покрытые прежде кислотостойкой краской стены, чувствую острый кислый сернистый запах .......и закрадывается сомнение, что это не вода. Вода пахнуть не должна, т.к. была дистиллированной. А электролит бы тоже не имел такого активного запаха, если бы его компоненты и их производные каким-то чудом в воздух не попадали. Или что такое по-вашему запах, как не содержание химически активных (пахучих) элементов в воздухе? То, что в испарениях электролита содержится только кислород и водород - вас обманули. Вернее, вам не рассказали о явлении шире преподаватели в школе. Они назвали только основные компоненты химической реакции и совсем умолчали о сопутствующих процессах. В остальном все верно. Кислота практически не требует долива.


Цитата(Roman D @ 13.1.2014, 21:01) *
На дизельных подводных лодках как-то удается не взлетать на воздух? Обслуживать и эксплуатировать надо правильно.
Так об этом же и речь, коллега. О том, что и обслуживать и эксплуатировать надо правильно. И о том еще, что необходима вентиляция - как основное средство защиты от создания взрывоопасной смеси (я уж не говорю о здоровье аккумуляторщика).


Цитата(Ixtim @ 13.1.2014, 17:28) *
ORGANIZM®
Судя по вашим рассуждениям про водород, вы или диванный теоретик или тролль...

Есть люди, которым важно в голове присваивать метки каждому человеку или событию. Не стану распространяться о самом заболевании но, если вам удобно, поставьте метку к моему нику - "тролль". Оно и короче, не засорит вам мозги ненужным знанием и звучит ярче, чем "диванный теоретик". (Это я, как человек интеллигентный и терпимый к людям, но справедливый, вместо "похел накуй" (ребусы разгадываете?) вам сказал, чтоб как-то адекватно вашему посту ответить. А другой бы на моем месте отвечал в тон.......и написал бы свое предположение.....что вы либо долбо*б, либо у*бан, чем мог бы, конечно обидеть).

Цитата(Roman D @ 13.1.2014, 21:01) *
Несмотря на срок службы лет по двадцать и более, литрами они не выкипали
Давайте примем за факт, что я соврал. Хорошо? Мне плевать, а вам, думаю будет приятно. Ну, у вас же опыт, правда, а у меня какое-то вранье да и толькоicon_wink.gif

Цитата(uvk2 @ 13.1.2014, 23:38) *
Было? А теперь не стало или стало другим? Поручили мне обмозговать варианты устройства аварийного освещения в котельной, может есть что-то более современное, чем куча аккумуляторных банок?
Для аварийного освещения котельной, разумеется не пойдет, но...... У моего дежурного персонала были солевые фонари. Аварии происходят не часто и, как только нужен фонарь - батарейки разряжены, аккумулятор севший и т.д. Сначала были шахтерские, щелочные фонари....Но все время следить за их зарядкой, с учетом круглогодичной работы предприятия - целый процесс...Получилось так, что светит такой фонарь в аварийной ситуации 20 минут, остальное время умирает на заряде.... и через несколько лет приходит в негодность аккумулятор.... Купил солевых фонарей на каждую АТС..... В бутылке рядом стоит солевой раствор.... Наливаешь, включаешь, пользуешься. Перестал пользоваться, слил рассол, промыл фонарь и опять на полку....
uvk2
Цитата
То, что в испарениях электролита содержится только кислород и водород
Спор был о том, что взрывоопасными являются только они, а не все эти ангидриды и испарения серной кислоты.
Цитата
Для аварийного освещения котельной, разумеется не пойдет, но...... У моего дежурного персонала были солевые фонари.
Не уверен про нормативы, но кажется где-то видел, что в котельной должно быть имеено стационарное аварийное освещение. Фонари - это как-то несерьёзно, это дополнительная мера.
ORGANIZM®
Цитата(Roman D @ 13.1.2014, 21:01) *
На дизельных подводных лодках как-то удается не взлетать на воздух? Обслуживать и эксплуатировать надо правильно.
Не всегда удается... http://www.armstrade.org/includes/periodic...71/detail.shtml
Roman D
В доведении аккмуляторной до плачевного состояния (облезлость стен, вонь тухлыми яйцами), а также рубашек аккумуляторщиков виновны в первую очередь сами аккумуляторщики.
Форсирование зарядного тока приводит интенсивному "кипению" электролита. Микровзрывы лопающихся пузырьков создают аэрозоль из той таблицы Менделеева, что содержится в аккумуляторе. Что-то входит туда от производителей, а что-то попадает с плохой водой (нерадивые аккумуляторщики умудряются даже из-под крана заливать). И чем хуже состояние аккумулятора, тем сильнее он в результате кипит. А тогда в аккумуляторе начинают происходить уже не предусмотренные производителем процессы - превращение сульфатов в сульфиды, возникновение хлоридов (хлор - один из "аккумуляторных ядов") и прочее.

А когда аккумуляторщик и прочие персоналы входят в помещение, не отключив заряд, не проветрив помещение, не одев спецодежду; работает небрежно, без применения спецпосуды, предотвращающей образование брызг - мы имеем, то, что мы имеем.

Вот и индусы умудрились нарушить все возможные правила и поднять свой "Душирак" на воздух.
Сергей ДД
Цитата(ORGANIZM® @ 14.1.2014, 8:27) *
Вожу. И машину вожу и аккумуляторами занимался, начиная с обслуживания батарей, выпрямителей типа ВУК в армии, затем по профилю работы - 20 лет обслуживал 28 объектов связи и обеспечивал гарантированное питание на них, где основой являлись ранее как раз свинцово-кислотные батареи.

Ухо режет название. Любил поспать в армии на данном аппарате, тепло, чуть чуть ноги не убираются, называется он ВАК-6-115, может есть и ВУК, но не встречал. А ходят аккомуляторщики в ПШ и зимой и летом, шерсть кислота не разьедает. Потому дыр в спецодежде нет, костюм рабочий то же из войлока, прорезиненый. Странно что у вас у работников майки было в дырках. icon_smile.gif.
ORGANIZM®
Цитата(Сергей ДД @ 14.1.2014, 10:21) *
Странно что у вас у работников майки было в дырках. icon_smile.gif.
Майка расползалась под костюмом аккумуляторщика. А вы, видимо шерстяной костюм прямо на тело надевали. Есть недоверие к сказанному? Могу дать телефон аккумуляторщика, которому уже 76 лет, но он работал в этой аккумуляторной лет 12 и именно на нем я видел такой эффект от паров (здесь очень удобно пошутить насчет старой майки, дешевого узбекского хлопка, плохих советских фабрик и т.д.) . Причем принудительная вентиляция включалась за 20 минут до входа в аккумуляторную.
ПС. По ВУК http://userdocs.ru/himiya/5713/index.html?page=18
Roman D
ВУТ - выпрямитель для телефонных станций. Набит электроникой. Держит напряжение и ток в одном проценте. Весит пёс его знает сколько, но транс от него вчетвером на ломах корячились.

А всякие там ацтои с селеновыми выпрямителями убивают акки - в паре с неграмотными аккумуляторщиками весьма быстро.
ORGANIZM®
Цитата(Roman D @ 14.1.2014, 10:53) *
А всякие там ацтои с селеновыми выпрямителями убивают акки - в паре с неграмотными аккумуляторщиками весьма быстро.
Всякие там ацтои, типа ВУК были прародителями ВУТов, если кто не в курсе. ВУТ тоже, скажу я вам та еще херня с его тирристорами и искажениями, вносимыми в сеть.
Сергей ДД
Цитата(ORGANIZM® @ 14.1.2014, 10:28) *
Майка расползалась под костюмом аккумуляторщика. А вы, видимо шерстяной костюм прямо на тело надевали. Есть недоверие к сказанному?

Недоверия к сказанному нет. Нательное белье в армии разное, с рукавами зимой и майки летом. Так что летом ПШ почти на тело и надевают. А майки меняют раз в неделю в бане.
ORGANIZM®
Цитата(Сергей ДД @ 14.1.2014, 13:37) *
А майки меняют раз в неделю в бане.
Это я в курсе. Мать писАла. Сам служил в роте связи под Челябинском и был механиком по обслуживанию ЭПУ систем защиты государственных объектов. В выпрямителях прятали дембельские альбомы и прочие не совсем законные для армии вещи, т.к. знали, что за транс рукой полезть не выключая ВУК никому в голову не придет. И там же, в этой роте доливал в банки обычную воду, когда совсем не было дистиллированной, а пластины уже непокрыты.... и надо что-то делать, а то приедет проверка - подвесят.... Причем прекрасно знал химию......но что-то внутри меня жило на тот момент такое, что совершенно не беспокоилось о последствиях. Сигареты прикуривали, когда не было спичек, замыкая проволокой банки... о какой безопасности может идти речь......
сергей_абрамов
Цитата(uvk2 @ 13.1.2014, 19:38) *
Было? А теперь не стало или стало другим? Поручили мне обмозговать варианты устройства аварийного освещения в котельной, может есть что-то более современное, чем куча аккумуляторных банок?

В том месте я не работаю уже лет ..цать. icon_biggrin.gif Но у меня было два независимых ввода, аварийное освещение, а когда приезжал крупный партийный бонза, по памяти, Лигачёв, хозяева ДК, купили дизель -генератор, КГБ заставило, смонтировать правда не успели, так этот дизель на складе и простоял до моего увольнения.
Roman D
Цитата(ORGANIZM® @ 14.1.2014, 9:48) *
ВУТ тоже, скажу я вам та еще херня с его тирристорами и искажениями, вносимыми в сеть.

В хороших руках и ВУТ- балалайка.
ORGANIZM®
Я б о ВУТе сказал другой поговоркой. На безрыбье сам раком станешь. Хорошее устройство отличается от плохого тем, что оно в любых руках - музыкальный инструмент, т.к. и должно быть заточено под "любые руки". Что-то ЭПУ той же станции NEC не требует к себе никакого внимания.....или словенская Si-2000 та же. А ВУТу хорошие руки подавай. Может потому и взлетают подводные лодки, что везде хорошие руки нужны в связи с отсутствием технологий, надежной элементной базы, инжиниринга? Думаю, поговорка "Стеклянный уй дураку ненадолго" появилась сразу же после выхода в серию этих чудесных тирристорных устройств - ВУТов. Балалайка, иными словами, только из осины. Как и популярность нашего оружия основана на его цене, так и в этом случае. Жванецким было верно замечено про наш проигрыватель, которому наши пластинки не подходят. Тоже, видимо еще та балалайка была, что хороших рук ненапасешься все время поддерживать его в рабочем состоянии. Я ВУТы обслуживал, пока их не заменили на указанные выше аналоги нормальных производителей, так что знаю, о чем пишу. Лучше ВУКов, разумеется....это да. Что ни сделают наши, даже очень похожее на мерседес - всё Лада Калина получается. Народный автомобиль хренового качества по цене на 15% ниже автомобиля хорошего качества приличного производителя.
Roman D
Цитата(ORGANIZM® @ 15.1.2014, 5:16) *
Думаю, поговорка "Стеклянный ...

Вот уж точно. Мы 60-вольтовые ВУТы переделывали из 3х380/60 в 3х220/116. И ничего, не разбились... и руки целы.

Человеку не дано постичь три вещи: Бога, Вселенную и Советских Инженеров
ORGANIZM®
Цитата(Roman D @ 15.1.2014, 22:50) *
Человеку не дано постичь три вещи: Бога, Вселенную и Советских Инженеров
icon_smile.gif)))))))) Ну это да. Но, млин герметика приличной емкости сейчас столько стоит..... что лучше все-таки использовать штатное устройство. Времена-то изменились и людьми, владеющими предприятием рулит четкий финансовый расчет. И они обязательно найдут того советского инженера, который ушатал батарею ценой в десятки тысяч долларов только потому, что сравнил себя с Вселенной и Богом и НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ СВОЕВРЕМЕННО О ТОМ, ЧТО НАДО ПРИОБРЕСТИ К АККУМУЛЯТОРАМ СОВРЕМЕННЫЙ, предназначенный для этого типа аккумуляторов ВЫПРЯМИТЕЛЬ, не способный дать в случае выхода из строя советсткого потенциометра 100% ток на герметику. icon_wink.gif))))))